3楼回答得不错
发表于 2012-5-2 22:33:17 | 显示全部楼层
大家还是比较厉害啊,这种原理性的还是看了大家的解释才能明白
发表于 2012-5-3 07:46:30 | 显示全部楼层
零序电流保护
发表于 2012-5-3 23:01:54 | 显示全部楼层
该CT是零序电流保护装置用的。当中性点地刀在合闸状态时,这套保护不投入。在分闸状态时,保护投入。如发生一点接地故障,首先切除直接接地的变压器,若故障点仍然存在,变压器中性点电位升高,放电间隙击穿起动这套保护,瞬时动作切除不接地的变压器
发表于 2012-5-4 16:11:53 | 显示全部楼层
回答的很详细,学习了。。。。
发表于 2012-5-11 12:42:57 | 显示全部楼层
学到了,行行行。
发表于 2012-7-30 18:52:12 | 显示全部楼层
3楼说的很明确就是测接地电流的
发表于 2012-7-31 09:32:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,同意三楼说法
发表于 2012-11-14 11:37:31 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2012-11-14 11:39:07 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的级别都是高高。