主变中性点接地刀闸

  [复制链接]
发表于 2009-11-18 13:49:01 | 显示全部楼层
间隙零序保护用
发表于 2009-11-19 21:03:40 | 显示全部楼层
自问自答!学到了!
发表于 2011-3-23 11:18:00 | 显示全部楼层
零序保护用吧
发表于 2011-3-29 08:21:55 | 显示全部楼层
学习学习赚积分!
发表于 2011-3-29 17:39:24 | 显示全部楼层
支持三楼的说法
发表于 2011-3-30 09:49:20 | 显示全部楼层
我觉得再扩展一下,大家谈谈间隙的型式、选择、CT的选型,把整个中性点的零序保护作为一个专题。
发表于 2011-4-7 16:33:17 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2011-4-7 19:06:17 | 显示全部楼层
学习一下,获益匪浅~~~
发表于 2012-4-24 20:46:23 | 显示全部楼层
不是很清楚。
发表于 2012-4-24 21:58:45 | 显示全部楼层
我感觉这样说不对吧?应该先首先切除变压器不直接接地的变压器,变压器中性点电位升高,放电间隙击穿起动这套保护,瞬时动作切除不接地的变压器。
若首先切除直接接地的变压器,若故障点仍然存在,系统失去中性点接地,中性点电位偏移,无故障变压器也可能击穿故障。(110kv以上不变压器是分级绝缘)