在北京附近建电厂的话用空冷好还是水冷好?如果用水冷而且是用中水厂的中水又如何?哪一种的投资小?
发表于 2007-9-27 12:13:54 | 显示全部楼层
<>自己看书,学习去,《热力发电厂》</P>
( R5 m* @% U% a# U' t1 q/ B<>空冷占地面积大,设备分散,并且对环境的要求比较高,不是什么地方都可以采用的,</P>2 H- a: `3 \, z
<>水冷布置紧凑,一般对环境没有什么要求。造价可能差不多,我不是学技术经济分析的,所以就不知道</P>% ]: N3 @8 W' K
<P>北京水冷好</P>
发表于 2007-9-27 23:23:14 | 显示全部楼层
空冷机组最大的优点就是节水,用水量是湿冷同类型机组的30%左右,目前最大的容量是600MW直接空冷机组;缺点是投资大,每台600MW空冷机组比同容量的湿冷机组多花1亿多,且排汽压力高,机组效率低,供电煤耗高,主要用于富煤缺水地区。空冷技术在国外起源,在中国壮大。空冷形式有直接空冷、间接空冷和混合空冷三种,国外有德国的GEA,已完全国产化,所有设备都在国内生产,每年让小鬼子赚去很多钱;国内主要是东北的哈空调,目前已具备600MW空冷的生产能力,正准备研制1000MW空冷岛,但从工艺、质量、效率上看,比GEA还有差距,需要国人不断努力。湿冷机组投资低、机组效率比空冷机组高,但在缺水地区国家发改委限批。
发表于 2007-9-28 23:21:28 | 显示全部楼层
同意3楼的意见,如果北京用中水冷却循环,中水的水质控制好,控制不好,那么中水的后期处理代价要高的多,各有利弊.
发表于 2007-11-21 09:47:02 | 显示全部楼层
同意3楼的意见
发表于 2008-10-22 11:22:31 | 显示全部楼层
空冷与水冷比较--最大优点:节省水         k1 P2 F4 l7 \: [
                    缺点:能耗大,投资大
发表于 2008-11-28 09:36:52 | 显示全部楼层
先期投资肯定是空冷机组比较大,但后期运行费用较水冷机组较低,
发表于 2008-11-30 00:41:37 | 显示全部楼层
北京不怕投资的吧,建的好看点就行了
发表于 2008-11-30 17:55:06 | 显示全部楼层
强烈同意3楼的说法,很有理论水平
发表于 2008-12-11 10:59:06 | 显示全部楼层
同意三楼的说法,很有自己的见地。