电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: hanfeng

[求助]空冷和水冷的优缺点?

  [复制链接]
发表于 2009-11-13 16:28:51 | 显示全部楼层
还是水资源的问题啊 像东北 内蒙 空冷机组多  南方肯定不会用
发表于 2009-11-15 08:15:42 | 显示全部楼层
水资源不紧张的地方适合用水冷,水资源紧张的地方适合用空冷,空冷占空间大,水冷所占空间小。
发表于 2010-6-7 16:19:47 | 显示全部楼层
空冷好,但机组效率没有水冷高,还有厂用电要高些。
7 K% }' g/ m9 R; }2 S6 E+ ]但水冷的话水耗又增大了。6 G1 b- G* _" \, v3 O1 c
具体需要设计院平衡一下。
发表于 2010-9-1 14:18:13 | 显示全部楼层
值得研究啊。
发表于 2010-9-2 14:44:23 | 显示全部楼层
空冷机组最大的优点就是节水,用水量是湿冷同类型机组的30%左右,目前最大的容量是600MW直接空冷机组;缺点是投资大,每台600MW空冷机组比同容量的湿冷机组多花1亿多,且排汽压力高,机组效率低,供电煤耗高,主要用于富煤缺水地区。空冷技术在国外起源,在中国壮大。空冷形式有直接空冷、间接空冷和混合空冷三种,国外有德国的GEA,已完全国产化,所有设备都在国内生产,每年让小鬼子赚去很多钱;国内主要是东北的哈空调,目前已具备600MW空冷的生产能力,正准备研制1000MW空冷岛,但从工艺、质量、效率上看,比GEA还有差距,需要国人不断努力。湿冷机组投资低、机组效率比空冷机组高,但在缺水地区国家发改委限批。
发表于 2010-9-14 04:48:34 | 显示全部楼层
应该是:空冷占地面积大,一般对环境没有什么要求,效率低。
2 q" M: f, S/ T1 j  \水冷布置紧凑,对环境保护有要求,效率高。
发表于 2010-9-14 09:41:18 | 显示全部楼层
空冷与水冷比较--最大优点:节省水      
: E" D, S! o1 n4 W, X: V                    缺点:能耗大,投资大
头像被屏蔽
发表于 2011-1-23 23:15:29 | 显示全部楼层
空冷主要是针对缺水的情况运用的  有水的地方没见过谁用空冷的  所以哪种好 一目了然
发表于 2011-1-27 15:09:37 | 显示全部楼层
学习到了,有收获
发表于 2011-1-27 15:10:56 | 显示全部楼层
空冷占地面积大,设备分散,并且对环境的要求比较高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 17:21 , Processed in 0.204531 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表