[已解决] 节流孔板没有差压怎么办

  [复制链接]
发表于 2008-11-23 08:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-10-20 15:44 编辑
# b- \' x( G3 U- a* K2 Z! c$ U5 h! m
" ]- u8 X4 ?5 {# \' n6 [5 F! N节流孔板没有差压怎么办
发表于 2008-11-23 08:14:16 | 显示全部楼层
检查节流孔板安装方向,检查三阀组是否内漏,检查排污是否内漏,检查变送器量程设置。
发表于 2008-11-23 12:49:51 | 显示全部楼层
还要检查节流孔板安装是否有问题。
发表于 2008-11-24 08:14:24 | 显示全部楼层
孔板安装是否有问题。三阀组是否内漏
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 10:41:11 | 显示全部楼层
检查三阀组是否有内漏,管路是不是堵了。
8 \+ a7 J' a) f孔板安装是否正确' @2 h, ?- o0 D0 c3 ]" {& a( o3 \
另外,尽量仪表管路往下方引。: n* i+ b; y0 l7 ~0 V' F" s/ r( M
变送器校验一下,看看变送器是不是坏了。
. ^4 f$ ?6 I$ [, k* V: p运行工况下,把变送器接头卸下来,看看有没有水。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-11-24 14:40:14 | 显示全部楼层
管道堵、内漏好好检查
发表于 2008-12-24 20:33:14 | 显示全部楼层
除三阀组内漏、变送器量程太大、仪表管路堵了、变送器坏了等原因外,最后得确认管道中是否有介质流动。
发表于 2008-12-25 08:48:00 | 显示全部楼层
什么工况下??
  g9 Q7 S/ V4 H" @4 S9 B) E/ d5 g除了内漏,管子堵外,
, G+ T: w; V* [9 _1 w有可能就是没有差压!工况没有到!3 ^: y9 t0 z+ s* O
我碰到一次,减温水流量,东锅600MW炉子,在18W负荷时,电厂硬说没有流量,查了N多方法没有查出来就放在那里了,但到了30W负荷后,所有流量都正常了。
发表于 2008-12-25 10:28:18 | 显示全部楼层
这种情况我想:
: n. ^+ p. z: N9 F' {- u1、变送器的正压侧或负压侧导压管堵了,应该排污看看4 l# e2 l, Q* m! W
2、导压管焊接有问题,接头处堵了
6 R* L" m  P( V# F3、三阀组的平衡阀查查看: A7 \, Y4 W7 e% e7 e# ^
4、一次门开了没有?检查各个阀门的开度( _0 O, [* u  l- ]7 B) m
5、孔板安装方向
头像被屏蔽
发表于 2009-1-1 22:59:53 | 显示全部楼层
同意楼上的,如果在画面上没有的话,看下DCS的算法是不是有问题