电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: 遥远的风

[已解决] 节流孔板没有差压怎么办

  [复制链接]
发表于 2009-4-3 10:18:50 | 显示全部楼层
孔板的安装方向 流体是否充满
发表于 2009-4-5 08:54:51 | 显示全部楼层
楼上说得很全面了,再注意一下运行工况,变工况时压差是不是会变
发表于 2009-4-6 23:01:39 | 显示全部楼层
孔板的安装方向 流体是否充满
发表于 2009-4-11 08:03:16 | 显示全部楼层
什么工况下??
发表于 2009-4-23 10:12:45 | 显示全部楼层
先在就地用万用表量一下,变送器表头是否有电流输出,有的话就是DCS逻辑或者通道的问题,没有的话就是就地的问题。
发表于 2009-4-29 14:16:48 | 显示全部楼层
上面说的都挺全面的,可以再看看流量孔板的直管段是否符合要求
发表于 2009-5-11 16:45:42 | 显示全部楼层
应该是三阀组内漏的可能性大
发表于 2009-5-14 15:48:13 | 显示全部楼层
管理员说的非常全呢
发表于 2009-5-14 20:14:33 | 显示全部楼层
由于流量与差压的关系是平方根的关系,而公式前的系数一般都很大,所以流量很低的时候差压是极其微弱的,很多管道又是高压管道(起码是MPa级别的),差异正常工作时也就是kpa级别,很难找到这种级别的差压表,较难检查。原来我们公司就遇到这种情况,左查右查就是查不出原因,后来把孔板割了检查安装方向,重新安装后还是这样,该检查的都检查了,到了一定工况就正常了。如果是处于系统初步投运时就要判断管道内流体是否真的达到了一定速度。
发表于 2009-6-3 14:29:18 | 显示全部楼层
同意版主的,  做必要的检查好了.