[已解决] 节流孔板没有差压怎么办

  [复制链接]
发表于 2009-1-2 22:20:27 | 显示全部楼层
1、是否存在小流量(小信号)切除情况?, z" Q: v: _# S4 L
2、取压管路有没有问题?. ?) I; l( S+ W& |6 |
3、阀组有没有问题?9 Q7 H5 O; X$ t& N! D# h& S; J! ^
4、变送器有没有问题?
, f6 A( r+ S" z/ `/ j5、AI点有没有问题?, _1 ]' w) M9 }5 ?. |& C5 b3 ^
一步一步来。
发表于 2009-1-16 18:27:14 | 显示全部楼层
堵的可能性最大,在变送器前用U 型管直接测
发表于 2009-1-16 19:36:15 | 显示全部楼层
我认为孔板的安装应该没有问题。可能是如下原因:2 u1 u5 T3 s+ z# ?- J1 a& _
1.孔板的取压孔堵塞;
% f3 k/ [5 q- |2.孔板到变送器的仪表管堵塞;
' z! Y+ H% `" x4 D. [3.变送器设置错误或损坏;
  |; B0 ]1 p8 T! `4.孔板的选型可能不合适,安装地点的压力损失太大。
发表于 2009-1-16 19:37:26 | 显示全部楼层
按部就班的一点一点查,能解决问题。
发表于 2009-2-3 22:26:22 | 显示全部楼层
孔板是通过差压原理的,要达到一定的流量才会有显示。如果流量太小是可能没有显示的。
发表于 2009-2-4 08:39:08 | 显示全部楼层
我感觉是三阀组的问题,认真检查一下吧            
发表于 2009-2-4 21:12:49 | 显示全部楼层
用最笨的办法,在就地加装一次门,正负压侧各装一块就地压力表就可以判断了.
头像被屏蔽
发表于 2009-2-11 11:30:02 | 显示全部楼层
一般情况下,应该是差压变送器安装有问题,或是输出信号不正确
发表于 2009-2-16 15:15:43 | 显示全部楼层
我觉得应该是三阀组内漏
发表于 2009-2-27 09:01:43 | 显示全部楼层
主要是检查三阀组是否内漏