楼主: 遥远的风

[已解决] 节流孔板没有差压怎么办

  [复制链接]
发表于 2009-7-23 15:30:14 | 显示全部楼层
你的节流孔板,是流量?还是管道用的节流,是不一样的!
发表于 2009-9-3 14:48:04 | 显示全部楼层
你的 孔板 是不是 变 成通管了?
发表于 2009-9-9 13:58:29 | 显示全部楼层
还有一种情况,如果什么查起来都是好的,但是没有差压,说不定就是这个情况。
( E: Q. T5 v- S9 g7 ^
+ K% v5 `$ ^4 R6 c/ {9 t测流量的变送器的量程一般都是设定为0~***kpa,有的变送器两边都可以测量(左正又负或左负右正),用的时候一边用堵丝堵上,这样,有可能会出现变送器实际的正负压腔与实际的取压正负压相反的情况。如果相反了,测出的差压就是负压了,如果量程设为0~***kpa,这样差压变送器的示值为不在测量范围内(-值,接近0),一般情况下会出现-值,这样在dcs开方计算的时候该值无效,无数值变化。
; }) O& ^. T$ d, H; g  \, V* H1 D/ f% @$ e* J6 c
判断方法,直接将变送器量程改为-***kpa~***kpa,再看看差压,是不是负的,是不是比以前大很多,再按正值人为计算下,是不是与实际流量相符。如果相符的话,将变送器调换个位置,量程改为0~***kpa,即可解决了~
发表于 2009-9-15 17:00:10 | 显示全部楼层
上面大家说了一些原因,补充一点介质是否充满管道。
发表于 2009-10-14 17:58:30 | 显示全部楼层
看看小信号切的是否太大了.
发表于 2009-10-16 11:51:59 | 显示全部楼层
可能是变送器的正压侧或负压侧导压管堵,应该排污
发表于 2009-10-24 08:38:56 | 显示全部楼层
楼上管理员的回答,OK的,可以作为分析问题的部分,咱也学习了。
发表于 2009-10-26 08:29:18 | 显示全部楼层
平衡伐是否没关死
发表于 2009-10-28 21:52:44 | 显示全部楼层
如果是正常投运的话,输出却是没有差压,我觉得应该是两个方面的问题:1平衡门内漏;2管内介质流量不足,没有达到设计要求。
发表于 2009-12-30 13:48:20 | 显示全部楼层
检查节流孔板安装是否有问题