[已解决] 节流孔板没有差压怎么办

  [复制链接]
发表于 2009-2-27 10:00:44 | 显示全部楼层
应先检查正负取样管是否有压力,若有检查平衡门是否关严.
发表于 2009-2-27 10:13:52 | 显示全部楼层
当然一般要求在检查仪表测量结果时首先要知道现在设备是运行还是停运行,因为在工作中,有时出现运行人员作弄热工人员的事,我厂有一次在锅炉停运状态,叫热工人员为啥给煤机电流回零,热工人员忙了半天,因此要了解设备的运行状况,便于热工人员消除缺陷.
发表于 2009-2-28 09:58:59 | 显示全部楼层
肯定是仪表测量方面的问题吧,或者再看看DCS的算法问题
头像被屏蔽
发表于 2009-3-5 16:34:20 | 显示全部楼层
这种情况我想:% f8 S3 K% f$ ^8 O4 Q7 ]
1、变送器的正压侧或负压侧导压管堵了,应该排污看看
4 I; h' {2 L1 L& M0 U& C( C4 p2、导压管焊接有问题,接头处堵了
% |" Z1 r1 w8 O) V8 W3、三阀组的平衡阀查查看
: X1 z3 T% b) m: m/ m' y$ S4、一次门开了没有?检查各个阀门的开度! [9 u, m  P! q4 C9 @& H1 A2 m
5、孔板安装方向
2 ^) x0 k1 V$ J0 W  yberyue 发表于 2008-12-25 10:28

" ~: A* Z6 P- o9 Y+ i( N0 j这里最全面了!
发表于 2009-3-19 11:40:07 | 显示全部楼层
先查一下孔板跟现在运行状况是否符合,流量太低就没有差压。
发表于 2009-3-28 17:44:10 | 显示全部楼层
这很简单,在DCS里面把小流量信号切除退掉,就Ok。
发表于 2009-3-29 06:56:04 | 显示全部楼层
9楼说的完全正确,赞一个,呵呵
发表于 2009-3-29 08:04:21 | 显示全部楼层
查看一下平衡容器。
发表于 2009-3-29 22:11:31 | 显示全部楼层
9楼的绝对是个高手啊,真是学习了呢
发表于 2009-4-2 12:33:32 | 显示全部楼层
同意9楼的
0 H. G0 E4 J! O* p$ I' }如果都不行检查下DCS或者PLC组态有无问题: ^8 n7 i. K* S8 [
以前遇到过孔板本身有问题的  在安装前一定要孔板检查好